tag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post1954714410758252910..comments2024-02-05T09:24:38.116+00:00Comments on Javier Ponce Formación Técnica: Reducción de los caudales de ventilación en viviendas.Javier Formatechttp://www.blogger.com/profile/12998584041954762607noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-91775556142551814892019-03-19T00:45:22.388+00:002019-03-19T00:45:22.388+00:00Hola.
¿Entiendo que si no se superan los 900ppm de...Hola.<br />¿Entiendo que si no se superan los 900ppm de concentración media anual de CO2 de cada local no es necesario aportar un caudal de aire exterior? ¿En una vivienda de un dormitorio se cumpliría este aspecto y por tanto no haría falta ventilación?priweihttps://www.blogger.com/profile/18044200651163463338noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-79222448320115602822018-01-24T09:20:56.859+00:002018-01-24T09:20:56.859+00:00Hola Javier:
El CTE habla de generación de CO2 en...Hola Javier:<br /><br />El CTE habla de generación de CO2 en l/h·ocupante, no l/s·ocupante:<br /><br />"19 l/h·ocupante, salvo que se diferencie entre periodos de sueño y de vigilia con generaciones de 12 l/h·ocupante y 19 l/h·ocupante de CO2, respectivamente"<br /><br />¿Cómo se podría traducir esto al caudal (en l/s) necesario para ventilar la vivienda?juanhttps://www.blogger.com/profile/04353672712683873232noreply@blogger.com