tag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post3734648099648341593..comments2024-02-05T09:24:38.116+00:00Comments on Javier Ponce Formación Técnica: El SFP (COP estacional) mínimo para que una bomba de calor sea renovable es 2,5Javier Formatechttp://www.blogger.com/profile/12998584041954762607noreply@blogger.comBlogger12125tag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-18016246415971033752016-06-08T00:30:13.038+01:002016-06-08T00:30:13.038+01:00Hola Javier,
al hilo de la pregunta que te hacía ...Hola Javier,<br /><br />al hilo de la pregunta que te hacía Joaquín, ¿como podría calcular el SEER de la bomba de calor en modo frío a partir del EER?Puesto que las tablas de la Guía de prestaciones medias estacionales para bombas de calor en modo calefacción ya no servirían.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/15264084501961349408noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-15168763547124011662015-12-22T13:32:24.863+00:002015-12-22T13:32:24.863+00:00Hola,
Sigo sin entender el concepto. En el ejempl...Hola,<br /><br />Sigo sin entender el concepto. En el ejemplo 3 utilizas el SPF para calefacción, que es superior a 2,5. Pero para justificar la sustitución del sistema solar por aerotermia habria que utilizar el SPF para 60º, por lo que sería menor de 2,5. En definitiva, no entiendo porque para el cálculo del ejemplo 3, utilizas el SPF de 2,85.<br /><br />Espero aclarar las dudas.<br />Muchas graciasAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/05490848044198159564noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-2105973413534346602015-10-30T11:10:52.095+00:002015-10-30T11:10:52.095+00:00Hola Laura,
Creo que la interpretación debería se...Hola Laura,<br /><br />Creo que la interpretación debería ser otra. La aclaración del ministerio a apartado 5 del HE4 pretende determinar que no sería válido un balance de CO2/EPNR, si el sistema de generación renovable alternativo sólo da servicio a calefacción/climatización mientras el ACS se sirve de un sistema no renovable. Por ejemplo bomba de calor aero-térmica para suelo radiante y termo eléctrico para ACS.<br /><br />Un saludoCarloshttps://www.blogger.com/profile/15544788666736299775noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-3986145387755543522015-06-11T12:25:55.764+01:002015-06-11T12:25:55.764+01:00Buenos días
Sigo con interés las diferentes opini...Buenos días<br /><br />Sigo con interés las diferentes opiniones sobre esta cuestión y creo que es un error (en ocasiones interesado) pretender incluir en el balance energético el servicio de calefacción proporcionado por la bomba de calor.<br /><br />El documento HE4 del CTE con comentarios del ministerio de Fomento (disponible en la web del Ministerio) dice textualmente:<br /><br />"La aplicación de esta justificación requiere previamente que la sustitución se lleve a cabo de acuerdo con lo especificado en el punto 4 anterior, que se refiere a la sustitución total o parcial de la contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas por una instalación alternativa de otras energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio.<br /><br />Por tanto, en el caso de que se dispusiesen instalaciones de energías renovables que no estuviesen destinadas a satisfacer la demanda de ACS y/o climatización de piscinas cubiertas, no se estaría en el marco del cumplimiento de la exigencia del apartado 2 de esta sección y, por tanto, no se estaría en disposición de aplicar la justificación prevista en este punto 5."<br /><br />Por tanto, la bomba de calor sustitutiva de la captación solar térmica debería ser exclusivamente para ACS. Al no poder utilizar en el balance de energía primaria y emisiones de CO2 la aportación a la calefacción (suelo radiante, por ejemplo), resulta imposible cumplir con los requerimientos de energía primaria y emisiones de CO2.<br /><br />Por tanto, la captación solar no puede sustituirse por una bomba de calor, aún en el caso de seleccionar una máquina con un rendimiento lo suficientemente alto para ser considerada renovable (lo que, por otro lado, me parece harto difícil).<br /><br />SaludosAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/07803676165893124634noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-29702091725146795462015-01-21T07:57:56.071+00:002015-01-21T07:57:56.071+00:00Buenos días el cálculo más favorable será para el ...Buenos días el cálculo más favorable será para el suelo radiante, donde habrá que justificar el ahorro equivalente al de una instalación de ACS renovable (cobertura solar).<br />Simplemente hay que ahorrar la porción que pide el HE 4 sobre la demanda de ACS. Siempre que el COP estacional sea considerado como renovable.<br /><br />Saludos.<br />Javier Formatechttps://www.blogger.com/profile/12998584041954762607noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-58879653601587887522015-01-20T15:57:58.365+00:002015-01-20T15:57:58.365+00:00Hola Javier,
muchas gracias por el artículo y los...Hola Javier,<br /><br />muchas gracias por el artículo y los ejemplos. En el caso de utilizar la bomba de calor tanto para calefacción pro suelo radiante como para ACS, ¿que criterio habría que seguir? Si además se utiliza para refrigerar, ¿habría que realizar algún cálculo adicional?<br /><br />Muchas gracias.Joaquinhttps://www.blogger.com/profile/01685400087683569404noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-66123412511580808862015-01-12T13:26:16.192+00:002015-01-12T13:26:16.192+00:00Gracias Manuel por tu aportación.
Efectivamente c...Gracias Manuel por tu aportación.<br /><br />Efectivamente cuando la aportación de una "aerotermia" sólo sea para ACS, será difícil llegar a los COP que nos indica el IDAE en este documento de Prestaciones que deben alcanzar las Bombas de Calor.<br /><br />Cuando la aportación se produzca en otro sistema térmica como calefacción por suelo radiante, será más fácil llegar a una justificación mediante el balance que indica.<br /><br />El objetivo es simple: Ahorrar lo mismo que un sistema de referencia como una instalación solar térmica, y por tanto, podemos obtener ese ahorro en otro consumo como el de calefacción.<br /><br />Siento tardar mucho en contestar, pero los canales abiertos son muchos y el trabajo diário...<br /><br />Gracias por participar en estos comentarios.<br /><br />Miraré no obstante los números del ejemplo que citan ambos.<br /><br />JavierJavier Formatechttps://www.blogger.com/profile/12998584041954762607noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-11335360542462150012015-01-12T12:15:36.274+00:002015-01-12T12:15:36.274+00:00Hola, a mi me surgió la misma duda que a ti.
Creo...Hola, a mi me surgió la misma duda que a ti. <br />Creo que para el ACS se debería haber considera el PF de 0,55.<br />Respecto a los COPs yo lo que entiendo es esto: El porcentaje de energía renovable necesaria cubrir con el sistema solar, se puede generar con otro sistema considerado renovable aunque se destine a otro fin (al final se trata de balances), como por ejemplo la calefacción. El problema surgirá cunado no tengas calefacción. Según el documento del IDAE "Prestaciones Medias Estaciones de la Bombas de Calor" de febrero de 2014, necesitas cumplir unos COPs mínimos para la producción de ACS que hoy en día no se encuentran en el mercado. Entonces en este caso no podríamos poner una bomba de calor aerotermia para el ACS (aunque se hace), salvo que el IDAE saque alguna circular aclaratoria al respecto.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/14675360025746023807noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-86739049334496333462014-12-21T19:26:29.568+00:002014-12-21T19:26:29.568+00:00Magnifico articulo conceptos claros y bien justifi...Magnifico articulo conceptos claros y bien justificados<br />Gracias imaizahttps://www.blogger.com/profile/04755583028158444124noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-13056618404427990792014-12-09T16:57:50.881+00:002014-12-09T16:57:50.881+00:00Tengo algunas dudas,
Por qué en el ejemplo 3 no u...Tengo algunas dudas,<br /><br />Por qué en el ejemplo 3 no usas el factor de correción PF para el ACS a 60º que sería de 0,55???<br /><br />En ese caso ya no cumplirias, ya que para cumplir segun la tabla de COPs minimos, en albacete debe tener 6,08 (que alguien me diga si existe tal bomba de calor de ACS), <br /><br />Y sin embargo si calculas la energía "renovable" que te aporta la bomba por la formula del ejemplo 3, si que te cumple...<br /><br />Es porque tienes suelo radiante ??? en el caso en que la vivienda no disponga de calefacción, es posible cubrir el ACS con una bomba de calor en lugar de placas solares??<br /><br />Un saludoAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/00736103799157236607noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-32193796726119355762014-03-03T07:34:50.824+00:002014-03-03T07:34:50.824+00:00Buenos días Jesús.
Ya hice un intento de artículo ...Buenos días Jesús.<br />Ya hice un intento de artículo en Madrid, y le comenté a un amigo que no lograba engarzar las piezas con corrección y que estaba perdiendo el tiempo. El amigo me dijo que nunca se pierde el tiempo estudiando. Debía llevar razón.<br />Se nota que tenemos cierto grado de amistad...<br />Para ser maestro hay que ser continuamente aprendiz. Aprendo mucho de vos.<br />Un abrazo.<br />JaviJavier Formatechttps://www.blogger.com/profile/12998584041954762607noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3546310109727858545.post-86329101698270356522014-03-03T07:21:56.746+00:002014-03-03T07:21:56.746+00:00Magnifico articulo. Sigue usted siendo el maestro....Magnifico articulo. Sigue usted siendo el maestro.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/11409397985174276115noreply@blogger.com